为持续推进全市安全生产“大排查、大曝光、大整治”专项行动,市目督中心、市安办牵头成立8个联合督导组,以“四不两直”方式,对电气线路、消防安全隐患开展暗访抽查,现将相关问题隐患曝光如下。
存在问题 使用闸刀开关。
专家解读: 1.《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)6.1.1配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 2.《国家公布的淘汰机电产品目录一》机械工业第一批至第十七批淘汰能耗高、落后机电产品项目:电器:刀开关。 3.《产业结构调整指导目录(2024年本)》第三类 淘汰类 落后产品:刀开关:HD6、HD3-100、HD3-200、HD3-400、HD3-600、HD3-1000、HD3-1500。
存在问题 用电线路私拉乱接。
专家解读: 《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248-2021)7.8.2 用电防火安全管理应符合下列要求:不得随意乱接电线,擅自增加用电设备。
燃气报警装置未通电。
专家解读: 成都市经济和信息化局、成都市应急管理局、成都市商务局、成都市市场监督管理局《关于印发成都市非居民燃气用户可燃气体报警装置实施指引的通知》(成经信办〔2021〕28号)第十八条 可燃气体报警装置的管理操作和维护应由经过专门培训的人员负责,不得私自改装、停用燃气报警控制系统。
存在问题 电器插座直接安装在可燃物上,且电线未穿管保护。
专家解读: 1.《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)12.0.7 照明灯具使用应满足消防安全要求,开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。 2.《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2.1 正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外,可采用直敷布线,并应符合下列规定:当导线垂直敷设时,距离地面低于1.8m段的导线,应用导管保护。
灭火器无检查记录。
专家解读: 《中华人民共和国消防法》(2021版修订版)(中华人民共和国主席令81号)第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。
电动车飞线充电。
专家解读: 《四川省消防条例》(四川省第十四届人民代表大会常务委员会第十四次会议第二次修订)第三十七条机关、团体、企业、事业等单位应当负责本单位区域内电动自行车、电动摩托车等交通工具停放充电场所的消防安全管理。
电动自行车、电动摩托车及其蓄电池停放充电时应当确保安全。禁止在建筑物的公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动自行车、电动摩托车,或者为电动自行车、电动摩托车及其蓄电池充电;禁止携带电动自行车、电动摩托车及其蓄电池进入电梯轿厢;禁止违反安全用电要求乱拉电线和插座为电动自行车、电动摩托车及其蓄电池充电。
存在问题 杂货区灭火器配备不足。
专家解读: 《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)10.0.2 灭火器设置点的位置和数量应根据被保护对象的情况和灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。灭火器的最大保护距离和最低配置基准应与配置场所的火灾危险等级相适应。
存在问题 客房未配备防毒逃生面具和手电。
专家解读: 《农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)》(建村〔2017〕50号)第十条 农家乐(民宿)建筑应满足下列基本消防安全条件:每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施,并应在明显部位张贴疏散示意图。
疏散通道无应急照明设施和疏散标示。
专家解读: 1.《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊。 2.《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。
线路隐患不容忽视 消防疏漏易埋祸根 让我们时刻绷紧安全之弦、排查细微风险 凝心聚力守牢安全底线
转载声明:本文转载自彭州发布 《曝光台丨紧盯电气线路风险,这些消防隐患请立即整改》[阅读原文]。 |