建筑工地施工安全隐患大曝光









按照上级统一部署

市住建局对彭州部分区域的建筑施工安全隐患进行了排查

现对5处存在的问题进行曝光!

案例
坑边坡毗邻建筑物,未对边坡采取加固措施
164028cw64rzwbwkaw84bk.png

项目名称:成都市牛幺爸农业开发有限公司年产3600万军屯锅盔建设项目(含附属设施工程)

建设单位:成都市牛幺爸农业开发有限公司

施工单位:四川誉辉建筑工程有限公司

监理单位:四川大鹏金翅工程管理有限公司

标准规范依据:《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013要求,放坡开挖对相邻建(构)筑物有不利影响的边坡,不应单独采用坡率法。为了保护邻近建筑,要求必须采用能主动控制变形的支护结构。这些结构能在土体开挖前就主动提供支撑力,从而有效限制边坡和建筑的位移。


案例二
施工机具外壳有直接接地情况




164029ko55245ixcq5555w.png

项目名称:标果(西南)智慧农产品供应链服务基地暨结算中心项目(二期)

建设单位:成都府葆仓储服务有限公司

施工单位:四川汇友建设工程有限公司

监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司

标准规范依据:《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT46-2024要求,在施工现场专用变压器供电的TN - S系统中,电气设备的金属外壳应与保护接地导体(PE)连接。保护接地导体(PE)应由工作接地、配电室(总配电箱)电源侧中性导体(N)处引出。


案例三
消防水池有限空间,未进行有效的物理隔离;无有限空间安全警示牌,未悬挂有限空间风险告知牌和操作流程公示牌
164029r8a5eg08vp6pv88f.png

项目名称:华日智能无线电频谱感知系统装备科研生产及测试基地

建设单位:成都华日智测通讯技术有限公司

施工单位:四川桓熙建筑工程有限公司

监理单位:四川中砝建设咨询有限公司

标准规范依据:《成都市建设工程有限空间作业安全管理措施》要求,有限空间作业的施工单位应在入口处设置醒目的安全告知牌,包括警示标志、存在的危害因素、防控措施、安全操作注意事项、应急电话等内容。《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016要求,当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭。


案例四
脚手架开口架处未封闭,未设连墙件
164029g3mti8m1222l23t3.png

项目名称:彭州市丝路文化艺术展厅项目

建设单位:四川省彭州市致和街道清林社区居民委员会

施工单位:四川祥瑞众泰建设工程有限公司

监理单位:四川大鹏金翅工程管理有限公司

标准规范依据:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-20116.4.4条要求,开口型脚手架的两端必须设置连墙件,且竖向间距不应大于层高,且不大于4m《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条要求,作业脚手架的外侧应设置密目式安全立网封闭。


案例五

使用简易式淘汰的起重设备(鸡公吊);架体与主体结构间隙水平防护未设置

164029glo05aa29l0csl35.png

项目名称:王琴自建房

标准规范依据:《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》第十六条要求,使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料,应判定为重大事故隐患。《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》第九条要求,高处作业有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:(四)脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施,或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门。






安全无小事,隐患即事故;

曝光不是目的,平安才是终点!