为持续推进全市安全生产“大排查、大曝光、大整治”专项行动,市目督中心、市安办牵头成立8个联合督导组,以“四不两直”方式,对有限空间作业和化工企业等重点领域开展安全隐患暗访抽查,现将相关问题隐患曝光如下。
存在问题 应急疏散指示标志灯缺失。
专家解读: 《中华人民共和国消防法》(2021版修订版)(中华人民共和国主席令 第八十一号)第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。
消火栓维护记录缺失。
专家解读: 《消防设施通用规范》(GB55036-2022) 2.0.9 消防设施投入使用后,应定期进行巡查、检查和维护,并应保证其处于正常运行或工作状态,不应擅自关停、拆改或移动。
电线未穿管保护。
专家解读: 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 7.2.1正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外,可采用直敷布线,并应符合下列规定:当导线垂直敷设时,距离地面低于1.8m段的导线,应用导管保护。
手动火灾报警器损坏。
专家解读: 《中华人民共和国消防法》(2021版修订版)(中华人民共和国主席令 第八十一号)第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。
堵塞安全出口。
专家解读: 《中华人民共和国消防法》(2021版修订版)(中华人民共和国主席令 第八十一号)第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
存在问题 一楼安全出口防火门闭门器缺失。
专家解读: 《防火门》(GB12955-2008) 5.3.3.1防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。
存在问题 点火枪使用软管。
专家解读: 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)(2020修订版)10.2.8室内燃气管道采用软管时,应符合下列规定: 低压燃气管道上应采用符合国家现行标准《家用煤气软管》HG2486或国家现行标准《燃气用不锈钢波纹软管》CJ/T197规定的软管。
预留口封堵不规范。
专家解读: 《燃气工程项目规范》(GB55009-2021) 5.1.29 废弃的输配管道及设施应及时拆除;不能立即拆除的,应及时处置,并应设置明显的标识或采取有效封堵,管道内不应存有燃气。
存在问题 天然气燃烧机无防护盖。
专家解读: 《燃气燃烧器具安全技术条件》(GB16914-2023) 5.3.1.13 燃具中不允许用户和安装人员操作的部件,应采取保护措施或警示。 5.3.1.14 可由用户操作的调节装置,应设计为能防止发生误操作,并应具有明显标识和说明,且各部件动作应准确、灵活、安全可靠。
厨房天然气私拉乱接。
专家解读: 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)第二十八条 燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为: (四)擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。
隐患曝光敲警钟 安全生产不松懈 让我们时刻绷紧安全之弦、排查细微风险 凝心聚力守牢安全底线