彭湃之城   关注彭州   安全领域曝光台丨排查企业风险隐患,立即整改守护生产安全
返回列表
查看: 5075|回复: 0

安全领域曝光台丨排查企业风险隐患,立即整改守护生产安全

[复制链接]

8224

主题

1

回帖

2万

积分

管理员

积分
26412
发表于 昨天 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川成都


安全无小事

隐患大起底

彭州市安全生产

“大排查、大曝光、大整治”

专项行动

094420ordaedaracth8oe8.png


为持续推进全市安全生产“大排查、大曝光、大整治”专项行动,近期市安办以“四不两直”方式,对部分工贸企业安全隐患开展暗访抽查,现将相关问题隐患曝光如下。


094420mzpmoj918s5w0889.png
四川民福记食品有限公司



存在问题


链条传动提升机钢丝绳夹设置不符合规范要求。


094421geaebjb11v3bhh11.jpeg


专家解读:

《起重机械安全规程第一部分:总则》(GB/T6067.1-2010)第 4.2.1.5条:钢丝绳夹夹座应在受力绳头一边;每两个钢丝绳夹的间距不应小于钢丝绳直径的6倍。


094421soc4oklqz9dcsg7k.jpeg



厂区蒸汽管道未设置流向标识及介质名称,未按规范着色。


094421w0p9zgpppcgghg0p.jpeg


专家解读:

《安全色和安全标志》(GB2894-2025)第8.1.1条:工业生产中地面及以上气体和液体输送管道的八种常见物质基本识别色和颜色标准编号及色样应符合表2的规定。


泵吸式气体检测仪未进行检测,存在数值偏差(氧气含量数字22.1%)。


094421gzibm6elw6ntesez.jpeg

 

专家解读:

《有限空间作业安全技术规范》(GB46768-2025)第4.5.2条:安全防护和应急救援设备设施应满足下列要求:气体检测报警仪应每年至少检定或校准1次,确保量值准确后方可使用。使用时还应确保零值准确。


冻库未设置报警措施。 


094421qttybtiqne77m26i.jpeg


专家解读:

《冷库设计标准》(GB50072-2021)第7.3.9条:冷藏间内宜在门口附近设置呼唤按钮,呼唤信息应传送到制冷机房控制室或有人值班的房间,并应在冷藏间外设有呼唤信号显示。设有呼唤信号按钮的冷藏间,应在冷藏间内门的上方设置常明灯。设有专用疏散门的冷藏间,应在冷藏间内疏散门的上方设置常明灯。


094421gj4kd5uk4jnj0j4m.png
四川彭州广乐食品有限公司



存在问题


绿化带一处管道阀门井未设置盖板。


094421qocgz2tekv6yc66z.jpeg


专家解读:

《生产过程安全基本要求》(GB12801-2025)第5.6.1条:作业场所的坑、池、井和沟等应设置盖板或防护栏杆。


便携式“四合一”气体检测仪存在数据偏差(氧气含量数值为21.5%),未提供检测报告。

 

094421f99js7a79747tkbj.jpeg


专家解读:

《有限空间作业安全技术规范》(GB46768-2025)第4.5.2条:安全防护和应急救援设备设施应满足下列要求:气体检测报警仪应每年至少检定或校准1次,确保量值准确后方可使用。使用时还应确保零值准确。


机修间地面存在大量积水。


094421ac4x4v9zrr9xxa99.jpeg


专家解读:

《机械安全 接近机械的固定设施 第2部分:工作平台与通道》(GB/T17888.2-2020)第4.2.4.2条:地板的设计应使洒在上面的任何液体都能流走。如果因卫生等原因而不可能满足此要求,则应防止液体引起的滑倒和其他危险。


工贸企业若是出现钢丝绳夹设置不符合规范要求管道标识缺失、检测仪器未按期检定、冷库无报警装置、作业区域积水无防护等问题,极易诱发机械伤害、滑倒等事故,威胁员工生命安全。企业需定期开展全域自查,及时更新维护安全设施,严守生产安全底线。